当前位置:首页>>新闻中心>>技术问答技术问答

自动启动供电和停机的发电机组检查-宇康机电

时间:2017-03-17 浏览次数: 438

关于自动启动供电和自动停机的可靠性检查。(其中,自启动的成功率应不小于99%)

(1) 接自控或遥控的启动指令后,柴油发电应能自动启动。

(2) 机组自动启动后第3次失败时,应发出启动失败信号;设有备用机组时,程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

(3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min

(4) 柴油发电机自动启动成功后,首次加载量应不低于50%标定负载。

(5) 接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,柴油发电机应能自动切换或自动停机,其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。